AMD는 전세계 데이터 센터에서 사용되는 에너지량 및 사용 패턴의 변화를 각 지역별로 분석한 연구결과를 발표했다. 이번 연구는 조나단 쿠미 박사에 의해 주도되었으며, IDC에서 발표한 자료를 사용해 미국, 서유럽, 일본, 아시아/태평양 및 그 외 지역 등 5개 지역의 에너지 사용 현황을 분석한 것.
새로운 연구 결과에 따르면, 전세계 데이터 센터의 에너지 사용량 중 미국이 차지하는 비중은 2010년까지 지속적으로 낮아지는 반면, 아시아/태평양 지역의 사용량은 급증하는 것으로 나타났다. 구체적으로는 2000년 전세계 데이터 센터에서 사용되는 서버의 전력소모량의 40%를 차지하고 있던 미국은 2010년에 이르면 해당 점유율이 약 33% 수준으로 떨어지는 것으로 나타났다. 반면, 약 10%를 차지하고 있던 아시아/태평양 지역 (일본 제외)의 전력 사용량은 2010년에는 16%까지 증가하는 것으로 나타났다.
특히 아시아/태평양 지역의 절대 전력소모량은 2010년까지 2005년 대비 2배 이상 증가해 1000 MW급 발전소 2 곳을 새롭게 건설해야 충당할 수 있는 수준의 전력이 필요한 것으로 나타났다. 한편, 전세계적으로는 2005년부터 2010년까지 5년간 증가하는 서버들의 전력 소모량을 감당하기 위해서는 10개 이상의 1000 MW급 발전소가 추가로 필요한 것으로 나타났다.
쿠미 박사의 보고서에 의하면 최근 미국과 유럽의 서버에 사용되는 전력을 합하면 세계 서버 전력소비의 약 2/3에 달하며, 일본 및 아시아/태평양 지역, 나머지 지역의 전력 소모량이 각각 10~15%를 차지하고 있는 것으로 나타났다.
한편, 2000년부터 2005년까지 5년간 서버의 전력 소모량 증가율은 아시아/태평양 지역이 연간 23%의 증가율을 보여 전 세계 평균 16%보다 훨씬 높은 증가세를 보였다. 서유럽의 증가율은 17%로 세계 평균치보다 약간 높은 편이며, 다른 지역의 전력 소모 증가율을 세계 평균 전력 소모 증가율을 밑돌았다.
AMD는 이번 쿠미 박사의 연구가 지난 2월 AMD의 후원으로 발표됐던 전세계 데이터 센터의 에너지 소모와 관련한 비용에 대한 연구의 후속 연구 결과임을 밝혔다. 지난 2월의 연구 결과 발표에서는 2005년 한해 동안 미국 내 데이터 센터에서 사용된 전력량은 서버 및 냉각 설비, 관련 보조 설비 등의 전력소모를 포함해 약 450억 kWh로, 금액으로 환산하면 27억 달러에 달하는 것으로 밝혀졌다. 같은 방식으로 전세계의 데이터 센터 전력소모에 따른 비용을 환산하면 연간 72억 달러에 달하는 것으로 나타났었다.
관련자료 : www.amd.com/koomey
|